Крышные котельные :: Строительная доска объявлений
04.10.10Крышные котельные Крышные котельные представляют собой установки, размещенные непосредственно на покрытии здания, либо на специально сконструированном над покрытием основании. Применение таких котельных установок обусловлено, как правило, дефицитом тепловой мощности РТС, ТЭЦ и других централизованных источников, ограниченностью территории для проведения магистральных тепловых сетей при плотной застройке городов или нерациональностью подсоединения зданий к централизованной системе теплоснабжения согласно технико-экономическому расчету.
Решение о проектировании и строительстве крышной котельной может приниматься при наличии у заказчика документа от специализированной организации о принятии этой котельной и ее систем на эксплуатацию и сервисное обслуживание (для муниципальных предприятий).
При проектировании крышных котельных должны предусматриваться технические решения, позволяющие их эксплуатацию без постоянного обслуживающего персонала. Такие котельные должны быть защищены от несанкционированного доступа внутрь.
Тепловая мощность крышной котельной не должна превышать потребности в теплоте того здания, для теплоснабжения которого она предназначена. В отдельных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается возможность использования крышной автономной котельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая нагрузка дополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая мощность котельной не должна превышать величин, 0,07 МПа (0,7 кгс/см ) и температурой воды до 115 °С.
Крышные котельные для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектировать с применением котлов с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см ) и температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность такой котельной не должна превышать, как правило, потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена.
Для жилых зданий допускается устройство крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт.
|
Адрес: | ООО "Строительно-производственный холдинг "ДАМИАН""
344064
Россия
Ростов-на-Дону
Вавилова,53, оф. 227
Тел: (863) 241-18-19, 210-00-35, 210-00-36
Факс: (863) 210-00-35
Контактное лицо: Железняков Вадим Валерьевич |
|
Регистрационная карточка | Дамиан, Строительно-производственный холдинг
|